Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики по частоте для сетей 6-35 кВ УЗА-10В.3 предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики по частоте присоединений 6–35 кВ. Устройство УЗА-10В.3 – питается от источника как постоянного, так и переменного оперативного тока.
|
|
Микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления присоединений 6–35 кВ УЗА-10А.2 предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередачи при коротких замыканиях и перегрузках, а также для управления и телемеханики присоединения. Устройство УЗА10А.2 – питается от источника как постоянного, так и переменного оперативного тока. От цепей переменного тока выполняется комбинированное питание от тока (Iн = 1 или 5 А) и напряжения (100220 В) и защита может работать только от тока короткого замыкания.
|
|
Микропроцессорное устройство релейной защиты по току или УРОВ УЗА-10А.1 предназначено для использования в схемах релейной защиты присоединений для защиты при коротких замыканиях и перегрузках, а также выполнения функции индивидуального устройства УРОВ.
|
|
Устройство АПВ-2 предназначено для одно- или двукратного повторного включения высоковольтного выключателя в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики.
|
|
Низковольтное комплектное устройство защиты и автоматики по напряжению УЗА-АН предназначены для использования в схемах релейной защиты и электроавтоматики понижающих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35кВ. Устройство является многоцелевым и может выполнять одновременно все функции контроля напряжения, необходимые на секции шин: АВР, блокировку по напряжению МТЗ, защиту минимального и максимального напряжения, сигнализацию замыканий на землю, контроль исправности цепей напряжения. Это статические устройства без дополнительного источника питания. Питание элементов схемы осуществляется от входного напряжения.
|
|
Низковольтное комплектное устройство токовой защиты и автоматики УЗА-АТ предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередач напряжением 6-35 кВ при коротких замыканиях и перегрузках. Это микроэлектронные реле без дополнительного источника питания. Питание элементов схемы осуществляется от входного тока. Дополнительное питание (постоянное или переменное напряжение значением 220В) требуется только для обеспечения функции АПВ , индикации и дистанционной блокировки отсечки.
|
|
Предназначен для выполнения максимальной токовой направленной защиты с выдержкой времени в двухфазном двухрелейном исполнении и работы на оперативном переменном токе
|
|
Предназначен для выполнения токовой отсечки мгновенного действия и максимальной токовой защиты с выдержкой времени в двухфазном трехрелейном исполнении и работы на оперативном переменном токе.
|
|
Предназначен для выполнения максимальной токовой защиты в двухфазном двухрелейном исполнении и работы на оперативном переменном токе.
|
|
Предназначен для выполнения максимальной токовой защиты в двухфазном однорелейном исполнении и работы на оперативном переменном токе.
|
|
Предназначен для выполнения трехступенчатой токовой направленной защиты нулевой последовательности.
|
|
Предназначен для выполнения максимальной токовой направленной защиты с выдержкой времени в двухфазном двухрелейном исполнении.
|
|
Предназначен для выполнения токовой отсечки мгновенного действия в двухфазном двухрелейном исполнении и максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени в двухфазном трехрелейном исполнении.
|
|
Предназначен для выполнения максимальной токовой защиты при многофазных коротких замыканиях в двухфазном двухрелейном исполнении с независимой выдержкой времени.
|
|
Предназначены для выполнения токовой отсечки при многофазных коротких замыканиях в двухфазном двухрелейном исполнении.
|
|
Комплектные устройства защиты ЯРЭ 2201, ЯРЭЖ 2201, ЯРЭ 2202 предназначены для установки в комплектные распределительные устройства энергетических установок и тяговых подстанций электрифицированных железных дорог напряжением 6-10; 27,5 ; 35 кВ и выполняют все необходимые функции защиты и автоматики одного или нескольких присоединений.
|
|
Блок реле сопротивления БРЭ2801, БРЭ2801.01 применяются в качестве пускового или измерительного органа в различных схемах релейной защиты и автоматики.
|
|
Блок защиты генераторов БРЭ 1301.01 предназначен для применения в схемах защиты от замыканий на землю в обмотке статоров мощных генераторов, работающих в блоке с трансформаторами. При этом в нейтрали обмотки статора генераторов установлен однофазный трансформатор напряжения (или имеется дугогасящий реактор).
|
|
Блок пускового устройства быстродействующего автоматического включения резерва (ПУ БАВР) типа БЭ 8302М предназначен для установки в КРУ 6-10 кВ и может обеспечивать выявление потери питания двух секций шин с двигательной нагрузкой. При этом может обеспечиваться двухстороннее действие устройства на отключение выключателей двух выводов, а также на выключение секционного выключателя резервного питания.
|
|
Предназначен для предотвращения неправильного действия дистанционных защит при возникновении качаний в системе.
|